透析室は終業後も機械が動いておりますので,余熱が有る状態なのでゆっくり下がるからでしょうか,機器のトラブルは発生しておりません.
結露は窓ガラス(二重ですが)と窓枠以外には認めておりません.

氷点下5度まで下がることもありませんし.