C−BOARD
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム ┃利用規約  
5846 / 9986 ←次へ | 前へ→

【29665】Re(2):透析室の加湿
←back ↑menu ↑top forward→
 kusakari  - 12/4/30(月) 2:03 -

引用なし
パスワード
   ▼Taroさん:

透析室は終業後も機械が動いておりますので,余熱が有る状態なのでゆっくり下がるからでしょうか,機器のトラブルは発生しておりません.
結露は窓ガラス(二重ですが)と窓枠以外には認めておりません.

氷点下5度まで下がることもありませんし.
370 hits

【29644】風邪をひくと 希望 12/4/27(金) 21:04 [未読]
【29652】Re(1):風邪をひくと kusakari 12/4/28(土) 19:16 [未読]
【29658】Re(2):風邪をひくと 希望 12/4/29(日) 16:16 [未読]
【29659】Re(3):風邪をひくと kusakari 12/4/29(日) 18:26 [未読]
【29660】透析室の加湿 kusakari 12/4/29(日) 18:31 [未読]
【29661】Re(1):透析室の加湿 Taro 12/4/29(日) 19:51 [未読]
【29665】Re(2):透析室の加湿 kusakari 12/4/30(月) 2:03 [未読]
【29667】Re(3):透析室の加湿 Taro 12/4/30(月) 8:13 [未読]
【29668】Re(4):透析室の加湿 kusakari 12/4/30(月) 8:49 [未読]
【29670】Re(5):透析室の加湿 Taro 12/4/30(月) 13:06 [未読]
【29671】Re(1):透析室の加湿 希望 12/5/1(火) 15:32 [未読]

5846 / 9986 ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム ┃利用規約  
ページ:  ┃  記事番号:   
1376745
(SS)C-BOARD Legacy v0.95.06 beta
Webmaster Dr.Kusakari & nikkori